S7-400 (brak komunikacji z IM151)

Z

zare.v

Guest
Niedawno pojawił się kolejny problem dla naszych PLC (S7-400), który kontroluje nasze Electro-sprężarki. (Można znaleźć w naszej konfiguracji ten adres: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=996387 # 996387 )
Nasze Plc miejscu dowcip komunikacji poprzez dwie drogi, jedna za pośrednictwem "Fiberoptics Moduł Profibus (OZD Profi 12M), a drugi przez ET200 S (IM151: 6ES7 151-1AA02-0AB0).Problem polega na IM151 braku komunikacji z PLC, On IM 151 "SF" dioda LED i "BF" dioda miga na CPU "BUS2" jest również miga.
I przeładował plik konfiguracyjny do PLC, otrzymuje IM151 ze zdrowym, a nawet zmienić połączenie kablowe, ale problem nie został rozwiązany.
Chciałbym bardzo wdzięczni jeśli ktoś może mi doradzić na temat rozwiązania sprawy.

 
używamy tego samego PLC S7 400, w naszym cementu winy plant.bus występuje ze względu na złe zakończenie koniec PROFIBUS cable.profibus kabel równolegle do wszystkich IM 151 modułów, ale Kabel PROFIBUS na IM151 moduł celu powinny zostać zakończone (tzn. fizycznie ostatnio IM moduł PROFIBUS sieciowa).zakończenie koniec odbywa się poprzez umieszczenie Swith dip "on", która jest świadczona na złącze PROFIBUS, PROFIBUS wszystkie pozostałe złącza mikroprzełączniki są w pozycji "OFF" innych mądrych winy autobus będzie migać.

awarii systemu może wystąpić w przypadku wszystkich modułów, które są przypisywane plc projektu nie są uznawane przez plc.oba problemy są związane,

 