magnesowania prądu transformatora

S

scottieman

Guest
Dear All,

Potrzeba tworzenia step-up DC-DC przy użyciu push-pull topologii.Link po prostu pokazuje, które dokładnie topologii używam.(http://home.netvigator.com/ ~ blessyou / pushpull.html)

Znam wiele dokumentacji, o push-pull Walutowy.Wydaje się jednak, nikt nie dba o prąd magnesowania transformatora (lub obecnych z powodu indukcyjności transformatora).

Poniżej mój problem (patrz link powyżej):

Kiedy T1 włączony, wtórne stronie transformatora działania przekazania tendencyjne diody D2 i induktor bieżących iL ramp up.W tym samym czasie, magnesowania cewki indukcyjnej jest ładowany przez T1 too.Kiedy oba przełączniki (T1 i T2) są wyłączone, cewki indukcyjnej (L) w średniej boku freewheeling z pomocą diody D1 i D2.

Jednak skąd prąd magnesowania cewki indukcyjnej iść?Czy ktoś pomoże mi zrozumieć ten problem.

Thanks a lot
Scottie

 
Kiedy T1 jest wyłączony, średniego boku jest zwarty, ponieważ D1 i D2 są zarówno prowadzona.Więc jeśli model transformator jako induktor równolegle z idealnego transformatora, widać, że magnesowania prąd freewheeling w pętli składał magnesowania cewki indukcyjnej i stronie pierwotnej transformatora.

 
Dzięki.Mam jednak następujące pytania:

Jeśli magentizing obecnej rzeczywistości przechodzi przez diodę ciała T1 lub T2 przełącznika (w zależności od stanu poprzedniego), gdy oba przełączniki, T1 i T2 są wyłączone, to oznacza, że są spadki napięcia w całej transformatora po stronie pierwotnej.Wielkości napięcia transformatora acorss równa Vin (bez uwzględnienia dioda spadek), a na to czasu napięcia istnieją, jest D * T (D to współczynnik cła, T to okres częstotliwość przełączania), który jest czas potrzebny na de-magnesowania transformatora

Ponieważ wszelkie napięcia przez jeden uzwojenia transformatora to napięcie będzie odzwierciedlać do innych uzwojeń acrroding stosunku do kolei.Stąd transformatora średniego napięcia widzi impulsów z 2 * D czasu niż 1 * D.

Jeśli to, co myślę jest poprawna, to czyni mnie niejasna @ _ @

Scottie

 
Nie, to nieprawda.Magnesowania obecnej nie idzie myśli dioda ciała T1 i T2.

Kiedy T1 jest wyłączony, prąd magnesowania freewheeling w magnesowania indukcyjności i stronie pierwotnej transformatora, jak już mówiłem wcześniej.

A w tym samym czasie, indukcyjności przecieki i pasożytniczych pojemności T1 zacząć rezonansowe pod napięciem Vin, ponieważ transformator jest zwarte przez drugiego boku, tak Vin jest stosowany do wszystkich Coss i Lleak.I dlatego dzwonka można zobaczyć na MOSFET DS.

armaiDodano po 49 sekund:Transformator jest de-magnetyzowane gdy T2 jest włączony.

 
I get it now

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Thx armaiDodano po 14 minut:Jeszcze jedno pytanie, Armai

jak już wcześniej wspomniano

"Kiedy T1 jest wyłączony, średniego boku jest zwarty, ponieważ D1 i D2 są zarówno prowadzona. Więc jeśli model transformator jako induktor równolegle z transformatorem idealnym, widać, że magnesowania prąd freewheeling w pętli składał magnesowania cewki indukcyjnej i stronie pierwotnej transformatora.

Od całkowitego prądu wchodząc transformatora (przy obecnej jest znormalizowany przez jej obrotów) powinien być równy zero, więc freewheeling magnesowania bieżących powinny pojawi się gdzie indziej ......THIS MAKE ME AGAIN pomylić ......

Nadzieję, że ktoś może wyjaśnić mi

<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />Dzięki
Scottie

 
Obecny będzie transformatora jest równa zero.Ten model tylko pomaga zrozumieć, jak działa obwodu.

 
armai napisał:

Obecny będzie transformatora jest równa zero.
Ten model tylko pomaga zrozumieć, jak działa obwodu.
 
Nie ma prądu w uzwojenia pierwotnego transformatora i cewki indukcyjnej prądu przepływa przez oba uzwojenia wtórnego, obecny w każdym uzwojenia IL / 2

 
armai napisał:

Nie ma prądu w uzwojenia pierwotnego transformatora i cewki indukcyjnej prądu przepływa przez oba uzwojenia wtórnego, obecny w każdym uzwojenia IL / 2
 
Myślę, że jest wygodny do obserwacji magnesowania bieżących
transformatorów pod warunkiem bez obciążenia.Ja również napotkane
problem podczas tworzenia push-pull autobus converter.Comparing do
górne, inny punkt jest, że mój magnesowania obecnej jest testowany
bez load.I zauważyć, że obecne się z dwóch uzwojeń
została zamieniona przez dwa uzwojenia pierwotne, Coss T1 i
T2 podczas deadtime.At w tym samym czasie, obecne transformatorów
Centrum dotknij istniały również.Nie wiem dlaczego?Ich fali jest załączony plik.Dodano po 2 minuty:Załączony plik
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik

 
mola napisał:

Myślę, że jest wygodny do obserwacji magnesowania bieżących

transformatorów pod warunkiem bez obciążenia.
Ja również napotkane

problem podczas tworzenia push-pull autobus converter.Comparing do

górne, inny punkt jest, że mój magnesowania obecnej jest testowany

bez load.I zauważyć, że obecne się z dwóch uzwojeń

została zamieniona przez dwa uzwojenia pierwotne, Coss T1 i

T2 podczas deadtime.At w tym samym czasie, obecne transformatorów

Centrum dotknij istniały również.
Nie wiem dlaczego?
Ich fali jest załączony plik.
Dodano po 2 minuty:
Załączony plik
 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top