Przepraszam za głupie pytanie ......

Ale w sieci zasilającej usługi panelu Ziemi i neutralne drutów połączonych ze sobą.

Więc po co biorąc Earth, Live i neutralne do 3-wire ZPR w trybie offline?

Ziemi i neutralne są połączone razem.

Dlaczego nie po prostu podłączyć i Live Earth
LUB ...Live i neutralny

 
Neutralnym jest podłączona do metalowej tablicy pochowany w ziemi na przekazujące Station.

Ziemia jest podłączona do metalowej tablicy pochowany w pobliżu miejsca użycia.

Neutralnym jest używany jako odniesienie do linii Dostaw.
Ziemia jest do ochrony urządzeń i podłączenie go do ziemi, że potencjał jest taki sam, jak użycie więc różnica potencjału między użytkownikiem a sprzęt jest niskie, jeśli nie zera w przypadku niepowodzenia.

I have never heard of Earth łączy z Neutralne jako neutralne pochodzi z transformatora.

Hope this helps.

 
Jestem całkiem pewien, że na stacji transformatorowej podobszar że istnieje tylko przed krajowym nieruchomości, neutralny jest podłączony do Ziemi.

Oznacza to, że Neutral na WTÓRNY tego transformatora, jest podłączony do ziemi?

 
Różne uzie ustaleń zostały wykorzystane thrue historii energii elektrycznej, a inne są nadal w użyciu dziś.Mają różne skutki w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego_Oprócz ogólnych Przyjmujemy IEC rozporządzeń, dodatkowe przepisy krajowe są w rzeczywistości.W ogólnej terminologii i wyjaśnienia, patrz http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system

 
jak można obejrzeć tutaj

http://www2.theiet.org/Publish/WireRegs/WiringMatters/Documents/Issue16/2005_16_autumn_wiring_matters_earthing_your_questions_answered.pdf

... rysunek 1, początek drugiej stronie ... To jest najczęściej TN-S System ........ ziemi i neutralne są połączone razem ......... mają takie same węzła .

dlaczego są podejmowane zarówno do sprzętu?

są one tym samym węźle, a na pewno powinniśmy tylko jeden z nich do urządzeń pewno?

 
Elektrycznego inżynier powinien znać odpowiedź na pytanie, ponieważ jego badania!W skrócie, trzeba zagwarantować, że PE złącza zapewnia niezawodne połączenie ziemi i nie może posiadać niebezpieczne napięcia we wszystkich przypadkach uszkodzone kable, zwarcie i przeciążenie.

W związku z tym PE (ochronnego ziemi), muszą być oddzielone od neutralnego w instalacji i nie ma możliwości przeprowadzania prądu, natomiast neutralny musi być izolowane przed przypadkowym kontakcie tak dobre, jak żyć.

Można z pewnością postać go samodzielnie, jeśli uznają, różnych przypadkach awarii.

for respective regulations.

Zobacz IEC 364-4-41 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
w odpowiednich rozporządzeniach.

 
Jeśli rozumie, dlaczego Ziemi
i neutralny podłączony jest w transformator i POA z pomieszczeń, należy również zrozumieć, dlaczego prowadzimy A, N
i PE do wszystkich punktów!

A & N są FAZY dostarczania prądu do obwodu, PE jest dla Ziemi ochronna pod winy.

Neutralnym "powinno" być na Ziemi potencjał, ale w różnych warunkach, to nie jest tak zawsze.Pomyśl o wady i również trzy fazy transformatorów, wired star z harmonicznych i niezrównoważona ciężarów.

Pomyśl o potencjalnych (kalambur przeznaczone) połączenie aktualnej trasy w różnych warunkach winy, zwłaszcza gdy kontakt Człowieka jest zaangażowana.
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia

 
OK, to jest, Ziemia związku lisy mnie kontynencie europejskim, ponieważ to doskonale bez Ziemi połączenia do krajowych towarów.

Nie mogę zrozumieć, dlaczego w Wielkiej Brytanii potrzebują (połączenie Ziemi), kiedy na kontynencie europejskim nie

 
Nie widzę, że Zjednoczone Królestwo ma różne bezpieczeństwa.Istnieje najwyraźniej różne zwyczaje.

 
zdałam sobie sprawę, że przyczyny zastosowania ziemi jako odniesienie w elektroenergetycznym został ponieważ jeśli zasilacz podłączony aparatury elektrycznej cierpi uszkodzeń fizycznych w taki sposób, aby żyć związku dotknie metalowej obudowy zewnętrznej,
a następnie dużą obecne będą docierały do ziemi i uderzenie bezpiecznika.

to de-aktywować urządzenie tak, że jeśli człowieka dotknął uszkodzonego sprzętu z dwiema rękami,
a potem duży szok bieżących nie przechodzącego przez osoby serca i zabić ich, ponieważ miał bezpiecznik napowietrzane.

z innego powodu do uziemiania co wiem to jest do elektrycznego hałasu filtrowanie .... gdzie wspólne trybie hałas jest filtrowany na ziemię.
-To jest postrzegana jeśli budowy kryształu AM radio, i to zwykle przyzwyczajenie praca aż ziemia odniesienia poprzez bezpośrednie podłączenie do ziemi ziemi ....... to desnt pracy z powodu hałasu "zabijanie" obecnie małe sygnału RF .

 
Cześć!

Istnieje tylko jeden wyjątek, jeśli Neutralne / Earth są wspólne, i że jest to TN-CS systemu, dawniej zwany Uziemienie ochronne wiele, często wykorzystywany na obszarach wiejskich, gdzie gliny / piaszczystych glebach, które nie zapewniają wydajne uzie ziemi znajdują się!

TN-CS/PME musi być specjalnie upoważnieni, ponieważ jest bardzo niebezpieczne, jeżeli łączny ziemi / neutralny dyrygent rozwija winy lub wysokiej odporności i Dostaw władze są zobowiązane do wprowadzenia ostrzeżenie ogłoszenia na dostawę terminali PME, gdy jest w użyciu .

Nawet tak, to kiedy jest TN-CS/PME *** *** podczas użytkowania, Żywe, Neutralne & Earth Dyrygenci *** *** musi nadal być oddzielnie podłączony do końcowego
urządzeń / konsumentów ładunków i Dostaw Urząd dostaw oddzielnej Ziemi Łączenie punktu na wlocie miernika!